网络结构为1个315-2DP主站,其他为13个ET200M从站,在主站DP口和从站DP口上共挂了6台PC操作站。软件中DB块数量为20。现在出现的问题是:
1:组态软件与315-2DP间的通讯时间间隔达到18S左右;
2:随机的出现某一PC站的组态软件在与某一DB块通讯时出错,几秒后又恢复正常
组态软件开发商的回复是:
1:必须尽量减少DB块数量
2:在以上网络结构下,西门子允许的正常PC操作站为:DP口4台,MPI口2台。否则不能保证通讯正常。
解决办法:在其中几个子站上插入CP342-5模块。或者用以太网模式组网。
不知以上说法是否正确。请指教。