发布于 2006-07-23 11:03:43
0楼
不错,能谈出自己的想法,封精支持。
基本知道了你的思路。但是有一点要问,从额定励磁到最小励磁的过程,你的转速调节器特性想“上翘”呢?还是想“下垂”,如果是“下垂”,就可以叫“软化”特性,如果是“上翘”,那就应该叫“自适应”。在功能图里,Drop功能,是单独成立的,在图上有注释。
弱磁过程作“自适应”调节,是说得过去的。但用励磁的弱磁过程去调解“Drop”功能,我还是头一次听说,而且我认为不合理。Drop功能通常的做法是利用负载转矩的信号来控制的。
我是你的朋友