在你的系统中已有硬件的组态记录了400的cpu的Profibus总线上挂了一个rexroth的控制器,即rexroth的控制器已作为400的cpu的一个模块了,一旦该模块故障,EXTF(外部故障,如电源、模块故障)灯就会亮。
BUS1F或BUS2F灯亮了吗?如没亮,则通讯没有中断;如亮了,而400的cpu未停机,则程序中有容错的OB块。