发布于 2006-07-26 18:47:22
0楼
具体用单卡CP1613还是双CP1613,得具体分析。原因如下:
1,SIMATIC NET中的S7-REDCONNECT自身可以同时管理1个S7连接和1个OPC连接,并实现他们之间的热备切换。因此有S7-REDCONNECT的支持,上位SCADA软件即使没有冗余通讯功能,也可以通过S7-REDCONNECT实现与西门子H冗余PLC系统的通讯。
2,上位SCADA系统与H系统的通讯冗余有两种,第一种是单网卡双连接的冗余,此时的系统特征是单CP1613通过S7和OPC两个独立的连接实现冗余通讯;第二种是双网卡的冗余,此时网卡的连接可以是单连接,也可以组态成双连接。如果采用双卡4连接可实现最高程度的冗余,但不是唯一必须的选择。
3,双卡4连接配置在单台PC上应用意义不大。本人认为采用2台PC+单卡双连接最为经济合理。
知其道,用其妙!