回复:请教FC与FB的区别,可否用FB替代FC?

button007

  • 帖子

    550
  • 精华

    9
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-14 10:05:00

0楼

我和zane的观点一样,我工作中也是把相同功能的工作编制成FB,然后在FC里调用,程序修改起来方便,举个例子:如果你有10台电机,一般我们都要给他编制启动,停止逻辑,报警,复位逻辑。如果我编一个FB把这些逻辑都做好了,为每一个电机分配一个背景数据块的话,我在FC调用这些电机时,我只要把这些电机对应的I/O点添到FB的管脚上就可以了,完全不再用考虑他里面的逻辑了,如果你全是用FC编这些逻辑的话,1、你要写10遍,2、如果你用粘贴和复制的话,有可能有的I/O点忘记修改或其他一些错误,3、程序的结构性不强,维护起来浪费时间。
所以,FB和FC结合起来用是最方便的。
建议大家试试FB,当你理解了FB后,你会感到惊喜的