你后补充的现象才是问题的核心所在。


一个plc能够支持的同时被访问的数量是有限的,或者说,如果你是用初始设置,不可以超过3个。不管是用什么接口。
你目前肯定超过3个了。
但可以修改的,在cpu的属性里,通讯页