如能排除软件之虞,考虑一下是否为干扰问题。
1.记住联网的格言:你糊弄它,它就糊弄你!
使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
2.保持通信端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内
对于非隔离的通信口(如CPU上的通信口),保证它们之间等电位非常重要。在S7-200 CPU联网时,可以将所有CPU模块的传感器电源输出的L+/M中的M端子,用导线串接起来。
3.屏蔽(PE)端的连接。注意所有CPU或者EM277模块上PE(保护接地)端子必须连接到大地、或者柜壳上。否则电缆的屏蔽层等于没有用。
4.检查S7300的模拟量模板的接地问题。
现场的情况只有你自己清楚,仅供参考。