请大家实验一下下面两段程序,其不同之处仅仅在于网络3中M18.2和M18.3的顺序不同而已,但输出结果却不同.
程序1:
Network 1 // 启动风机
// V11.0:启动开关
// T60:停机延时一分钟。
LD V11.0
O M18.7
= V4.0
TOF T60, 600
Network 2
LD V4.0
O T60
= Q0.0
Network 3 // 定时开关机
// M18.2定时开机,M18.3定时关机。定时条件省略,表示都符合。
// M16.0定时开关确认键,星期四定时
LD M16.0
LPS
AN M18.3
= M18.2
LPP
= M18.3
Network 4
// M18.7:开机时间到时,启动Q0.0,关机时间到时,停止Q0.0
LD M18.2
= M18.7
程序2:
LD V11.0
O M18.7
= V4.0
