程序2 能够按照控制工艺运行,即定时开关M16.0接通后,程序按照所设定时间启动和停止.
但是程序1 却在定时开关M16.0接通的那一时刻促使M18.2产生一个脉冲,从而使M18.7产生一个脉冲,最后是Q0.0接通1分钟.
由此,可以看出:
1、PLC严格按照从上至下的顺序进行扫描。
2、同一网络中输出的前后顺序不同,可能造成输出的结果不同。
大家可以试一下两段程序,说一下感想,谢谢