回复:编码器当变频器使能后电机刹车抱闸了还有反馈问题

zz-SEOHO

  • 帖子

    189
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2004-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-07-29 16:19:38

0楼

P800(关断阀值)你设的是多少?如果你的反馈是干扰的话,你可以考虑把P800改高点,并调调P801。
你的抱闸是用的275吗?
我也不知道你现场的情况,可以考虑在抱闸后(并延时机械抱闸的时间)让P585=0,而变频器停机后再把P585=1。如果你是通讯控制,就很好做,如果你是端子控制,那你就要加线了。
希望和你能成为朋友,我也是做起重的。