首先回复TO:阿鸣
程序中未做任何断电保留设置.
TO winter938
M16.0为定时开关键,"0"时定时失效,"1"时定时有效.它是一个持续的信号.
你说的"如果去掉NETWORK 1中的V11.0程序1的Q0.0相当于用M16.0的上升沿启动接通并持续60秒而程序2的Q0.0则始终不会接通除非程序运行前对M18.7进行了置1或强制"很正确,我引用上面两段程序,就是为了说明这一结果:在同一网络中,输出的顺序不同,造成的结果可能会不同.