简单的方法,如硬件组态正确:
载STEP7的SIMATIC Manager中打开Modbus从站例子程序,将例子程序当中的所有程序块复制到您的项目当中,修改OB1当中的Network1里的LADDR参数,与您模块的实际硬件地址相同,将blocks文件夹下载到PLC当中,CPU运行,对M180.0和M180.5置位,就可以在Modbus主站上得到数据了。