发布于 2006-07-31 11:23:07
0楼
N001: L DBD [MD 4]
L DB6.DBD 10
-R
T #R1
L #R1
L DB5.DBD 18
>=R
S DB1.DBX 112.0//若改为其他的DB块,则运行会出错,为什么?
//怎么也想不通,感觉没道理呀,难道是BUG?
L MD 4
L L#32
+D
T MD 4
L MW 0
L 1
+I
T MW 0
L MW 0
L 20
>I
JC N002
JU N001
N002: NOP 0
哪有你这样用的,你这样用不出错就怪了,
JU N001这条指令前面打开的哪个DB块?
是由这条指令决定的 "S DB1.DBX 112.0"
师出无名