在手動模式下你有以下幾個工作要做,假設你的User DB為DB1,那麼你要控制DB1.DBX15.0;DB1.DBX15.2/15.3;DB1.DBX15.7;DB1.DBB16;DB1.DBB17;DB1.DBB18;DB1.DBX38.0;DB1.DBD160/164;DB1.DBX34.0.你如果是用那個列子,可能是你的有些控制信號沒做好,請檢查一下,要不是可以動起來的.