D:PID的调整方法:
  一般不用D,除非一些大功率加热控制等惯大的系统;仅使用PI即可,
   一般先使I等于0,P从0开始往上加,直到系统出现等幅振荡为止,记下此时振荡
   的周期,然后设置I为振荡周期的0.48倍,应该就可以满足大多数的需求。我记得网络上有许多调整PID的方法,但不记得那么多了,先试试吧。

什么叫系统出现等幅震荡?