quote:以下是引用ZZJ1382在2006-07-31 18:12:46的发言:
问题一:使用MM4的PID控制时,给定值和反馈值都是百分比,通常给定值是一个常数,因此,给定值一般被连接到P2889/P2990,BOP/AOP都可以,PID调试成功,BOP/AOP可以拆除
问题二:完全可以使用S7200的PID 控制,此时,MM4只不过是一个执行机构而已.对变频装置的影响可以忽视
但是,根据经验来看,个人觉得使用MM4的PID控制比较好使用.
哦?有这种说法吗?能不能展开说说,为什么装置的PID比PLC的PID好呢?根据你个人的体会比较一下优劣?好吗?