发布于 2006-08-01 21:59:32
0楼
提个建议,有关MM430的问题,属于《标准传动》版区,以后有问题,帖到那去好吗?
关于变频器的过热保护,有几种模式,变频器的冷却风扇运行时间可以设置,停机以后,风扇可以延长时间继续转,保持散热。过载的参数有一个I2t,可以设置,另外就是电流限制,可以设,过载系数也是要设置的。交流电机堵转,是很危险的,应该有故障输出,在低速下运行,如果不超过电流的保护线,不报错。但是电机是不是过流了?,如果是,那说明参数设置的不合适。要以电机的铭牌数据作依据,超过电机的额定电流,就限幅,在超过,就报故障停车。这样就把保护设置成了2级防护,系统就安全了。电机的温度45度不算高,一般的80度以下就可以安全运行。F级的电机,表面温度还可以高。但比较危险了。