回复:s7-400与op37采用PROFIBUS DP连接,运行过程中,OP37无故从新启动,是怎么回事?

RF

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-07-15 11:23:22

0楼

因PLC和OP37均采用机壳接地的方法,这样很容易让PROFIBUS通讯线屏蔽层变成地线,建议OP37和PLC共用一个24V电源,加等电位线,或将操作台上OP37机壳悬空。