3月份做了一套控制系统,调试好以后没有使用,一直空闲放置在家里,等到8月再通电的时候,FM350-1怎么不能通过硬件监测了。原来调试的时候都好好的。软件应该没有错,客户车间还有一套一模一样的系统我刚调试过。请问各位可能是什么原因呢?FM350在线自诊断的结果如下:
Module configured,but not available .
Expected type :Counter module CES7 350-1AH03-OAEO
Current type :NOT available ???
好象说型号不对 但是不可能的啊
下午我把FM350拆了下来,只保留CPU ,和输出输入模块,硬件组态不变.虽然CPU还SF报警,但程序却能运行了,机器也可以运转,这是为什么呢/?但只要FM350插上,CPU就不工作了.我原以为软件和硬件必须对应好才可以.
各位前辈,请告诉我原因?如果FM350自身有问题,该怎么解决呢?