0楼

quote:以下是引用鸭公在2006-08-02 12:56:12的发言:
1、2、3、4通道为2线制的4-20ma电流信号,5、6、7、8通道为+-10V的电压信号。MANA互相短接后与M端相连。没有信号接入时,各通道的值都正常!
现在给4通道一电流信号,无论是多大,读出来的值都为7FFF。
给8通道一电压信号,也是无论多大,读出来也是7FFF。
请问改如何解决?

2线制4-20ma电流信号,你的+24V从哪里来的,就把这个提供+24V电源的0V与M端相连就可以了,我估计你不只用了一个电源模块吧,