WinCC想要通过FF网卡直接与FF设备通讯会比较麻烦的。
首先,FF网卡很难找,不象Profibus网卡,西门子有CP5613,第三方也有很多。
其次,WinCC想直接组态FF是不可能的,你恐怕只有找FF网卡的OPC SERVER,
比较遗憾的是,好多FF网卡可以使用自带的软件或使用Emerson的AMS软件给
FF设备组态,但就是没有OPC SERVER。
所以比较理想的方式是,
找个FF主站来挂那些FF从站设备,该FF主站带的软件可以对FF设备进行组态,
然后你将WinCC做为该FF主站的上位SCADA,应该就没有问题了。
FF主站一般是PLC或DCS的CPU(如Emerson的Delata V)加相应FF模块。
比如,Emerson 的DeltaV 系统加个FF主站模块,下边挂众多的FF总线变送器,
执行器等,然后DeltaV系统会提供FF组态工具AMS。
然后WinCC通过OPC接口访问DeltaV的CPU。
问题是DeltaV本身用iFix做SCADA,很少有人会这么做的。