回复:2个400H系统通过以太网和1台上位机如何配置OPC?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6790
  • 精华

    50
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-08-05 15:24:47

0楼

回楼上,两400H CPU各自配一块CP443-1即可,每台上位PC配1块CP1613和1套S7-REDCONNECT。