quote:以下是引用yanxiao在2006-08-04 15:36:15的发言:
不要误导,区区1000ms, 那用得上乘法!
再者说, 定时器的值代表时间, 不管你乘个什么数, 所代表的时间不会变的!
是哦!按苍鹰的做法不是表示1000ms的数字值,而是1s时间。差点把苍鹰当苍蝇了!不过没有关系,一起学习ing嘛!
我的思路是这样:要求a/t=b,a是带符号的实数存在VD100里,b也是带符号的实数放在VD108。t是有T33决定的,T33的时基是10ms,例如t=100×10ms=1000ms,不能用a直接去/1000ms,请问这个1000ms的数据(整数也好,实数也好)如何寻址啊?