德国有高人出了MMC 读写软件,目前版本 V1.01

1.可以使用市面上卖的MMC读卡器来读写西门子的MMC卡,
不过有很多限制。
A.读出来的文件是一个整个打包的*.S7IMG文件。
你无法知道那个是OB1块,那个是FC1块。
B.该镜像文件可以用来写其他的西门子MMC卡,
比如你有10台设备一摸一样,突然有天发现1台的MMC彻底损坏,
你想着,简单,买张新卡,从其他9台上读出程序,下载到这张新卡就OK.
可是,一不小心,发现程序加密了,怎么办?
用该镜像文件可以不管什么密码直接写进新MMC去,
唯一要求是新旧两张卡的容量一定要一样。
2.一不小心在计算机里格式化了MMC卡后,发现PLC不认了,
找张同容量的新卡,读成一个镜像文件,尽管什么都没有,
但是*.S7IMG文件一定能生成,
把刚刚生成的镜像文件写入误格式化的MMC,
你的MMC电脑又不认了,PLC又认了。
3.卡的容量在哪里看?
MMC插到MMC读卡器后接在电脑上,
提示该卡未格式化,千万不要格式化。
在我的电脑点击右键,选管理,磁盘管理。
排在所有硬盘后的那个盘符就是MMC卡。
点击右键,查看属性,文件格式为未知,
你可以看到这张卡被分成了好几个分区,
把每个区的大小加起来就是整个卡的容量。
一般你将MMC在Windows下误格式化的话,经常只有1M多,
但是如果你在这里,删除所有的分区,然后在将整个容量建成1个分区,
就会发现,其实64K的MMC卡其实是15M多,应该就是1张16M的MMC卡。

里边的好多分区应该是没有用的。
4.如何将市面上卖的普通MMC格式化成可以在PLC上使用的?
又了这个软件,你应该知道该怎么作了。
不过我试验的结果是,成功的几率不是很高。
大概在一半左右。
并不是很建议在PLC上使用商业级产品,最好还是用工业级的MMC。
5.还有一个功能,所有的高手都知道,但是不能说,
自己去摸索吧。