首先,你选的量程不能覆盖0-0.4MPa;其次,确认一下-0.1-0MPa是量程还是传感器的上下限.再次,如果是西门子的传感器,没有-0.1-0Mpa这个量程,有直接符合你测量范围的绝压0-0.5MPa(等于常压下-0.1-0.4MPa).