带有缓冲数据采集的位触发的趋势

设置缓冲数据采集时,要显示的值在PLC中缓冲,并在位触发时作为一个数据块读取。这些趋势适用于在对整个趋势过程要比对单个值更感兴趣的情况下显示快速改变。

在PLC中组态开关缓冲区,以便其可以在读取趋势缓冲区时连续写入新值。开关缓冲区确保在操作员设备读取趋势值时,PLC不会将值覆盖。

如下进行趋势缓冲区和开关缓冲区之间的切换:

在“趋势传送1”变量中对分配给趋势的位置位时,从趋势缓冲区同时读取所有值并在操作员设备上显示为趋势。读取完成后,“趋势传送1”中的位被复位。

操作员设备从趋势缓冲区读取变量值期间,PLC将新的变量值写入开关缓冲区中。在“趋势传送2”变量中对分配给趋势的位置位时,从开关缓冲区读取所有趋势值并显示在操作员设备上。操作设备读取开关缓冲区期间,PLC再次写入趋势缓冲区。