发布于 2006-08-08 20:32:50
0楼
最好的办法: 自己写一个PID, 这样可以你随心所欲的控制. 当然,这得具备一定的基础.
第二个办法,用PID指令,再参照手册第六章里关于PID说明的程序,写一个回路的PID, 这样可以手动/自动切换.
第三个办法, 因为我没有用过向导,不敢保证. 刚打开软件随便看了一下,也是有手动/自动选择功能的! 你可以在程序里加一个判断: 当采样在你所需要的范围内,则手动输出上一次输出的值(注意:而不是没有输出),若不在这个范围,则自动运行.
I can do it