发布于 2006-08-08 22:07:55
0楼
我遇到过这样的问题.但是不是440,而是430的变频器.我想差不多的吧.变频器一直运行良好,我们的配电室里,温度与厂内温度一样的,这几天天气温高,就出现了,电机启动不起来的现象.报警A0501,电流限幅.其中故障措施中有条是,变频器过热.我当时用手摸变频器,温度有40度左右.我就用风机对着吹,过了一会就好了,上次检修不知道谁没有把风机开,老问题在于出现了,当时电机启动命令发出后,频率只有4.7左右,就是不上5HZ,电机不转.电机温度也挺高的,有50度左右.停车用风机吹了一会,启车正常.但是频率显示一点都不变化,15HZ一点也不变的,长时间的不变,正常情况最后一位是在变化的.电机正常运行正常.
现在我还不知道这是不是正常的现象!!!