发布于 2006-08-09 08:54:06
0楼
这个问题不好说,所以没人回答。
首先,你要看一看,r0026=?,再看看r947,是不是一送电就是两个报警就交替闪烁?不能复位?r0200=?如果=0,说明电源驱动板上的存储芯片里的内容丢了。也有可能是插针接触不良所致,还有就是换错了CPU版造成的(比如MM440换成MM430的CPU版)。
如果r0026的电压是对的,r0200=P0201的值,P0010=0,说明不是以上问题所造成的,很可能是硬件上出了问题,送修吧!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。