回复:请教西门子的总线电缆与连接器是否可用于MODBUS通讯?

无色

  • 帖子

    257
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2005-11-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-09 15:04:42

0楼

楼主在200的版区也发过了吧~~~~~~~~我再给我重复一遍:
1,电缆是没有问题的,要求不是特别严格的话是可以替换的.
2,网络连接器好像不能直接使用.CP341有二种型号的吧?一种的标准的232接口的(9针),一种是485/422接口(15针).每种接口针脚的定义是不一样的吧?网络连接器用的9针口的A,B两线分别接的是第3脚和第8脚吧? 楼主如果是做实验的话自已可以找几个接口自已动手做根电缆.
对9针接口的CP341
232接口:针脚定义
2-RxD
3-TxD
GND-5
对对15针接口的CP341
485接口:针脚定义
4-A
11-B
GND-8
422接口:针脚定义
2-T(A)
4-R(A)
9-T(B)
11-R(B)
GND-8
按照上述针脚的定义,如你选择的CP341是15针的那种,要求接成半双工的通讯方式的话,你就用一个15孔的接头把第4针和11针接出来~~~~~~~~~~~就可以了
一天一点进步!