回复:请教mm440mop给定精度的问题

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-09 15:30:30

0楼

使用BOP操作面板的上升和下降键改变频率设定值
问: 如何用BOP 操作面板的上升和下降键每次以0.01HZ 单位改变频率设定值?
答: 当变频器的频率设定源为MOP 电动电位计时,可以使用BOP 操作面板的上升或下降键来增加或减少频率设定值, 但变频器出厂时每次按下这些键只能改变0.1HZ.如要更精确地改变到0.01HZ,可以参考以下两种方法:
方法1:如果变频器的软件版本( r0018 )大于2.0,可以使用自由功能块实现.如设定P2889=10,P1070=1050.0, P1071=2889,P1082=500.即电动电位计的值乘上系数0.1 后才作为频率设定值. 这样一来每次按上升或下降键实际频率设定值变化为0.01HZ.
方法2:如果变频器的软件版本( r0018 )小于2.0,没有自由功能块.但可以用固定频率功能实现.如设定P1001=5,P701=15, P1070=1050.0, P1071=1024,P1082=500.短接5-9(不同型号可能不一样)让固定频率
一有效.即电动电位计的值乘上系数0.1 (P1001/P2000=0.1)后才作为频率设定值. 这样一来每次按上升或下降键实际频率设定值变化为0.01HZ.
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。