高速计数器的实际输入要根据用户选择的高速计数器号和模式来确定,如上表。例:如果你选择了HSC0的模式1,则你的外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2。
如果用户使用了多个高速计数器,则被某一高速计数器占用了的输入点,其它高速计数器不能再使用。如HSC0的模式3已经占用了I0.1作为外部方向控制点,那么HSC3高速计数器就不能再使用了,因为它的计数输入点也是I0.1,与之冲突了。
我明白了。多谢伊默!!