我刚接到一个任务:调查我们的一个纯水罐的液位计(SIEMENS SITRANS PROBE LR)不准/波动的原因,我做了参数设置,安装尺寸的测量,甚至是法兰的螺栓空的螺距我都测了,发现了个问题,就是我的安装罐长了0.004m,并且在这前面的西公司的工程师也怀疑了这ONLY的问题,好了,想办法改短安装管吧!我拿出液位计,为了安全,我放到边上的一个测量孔中,恩,我同事说:啊,好了,在一看,果然好了。不过很遗憾的是这个安装罐更长,后来我索性将液位计的前面的塑料保护管部全部放在管道中,但是仍然可以用,这个问题与西公司提供的说明完全相反,有哪位GG或是MM能稍微顶顶吗?最好是西公司的人!~