我觉得是这样:
如果选择低阀值,则制动单元可能很早就进入工作状态,这样的话,制动单元工作周期长(可能会超过90秒周期内20秒工作时间),允许的长期制动功率数值下降。
如果选择高阀值,如楼上所说,制动功率数值大,但制动单元进入工作状态晚,由于此高阀值距离过压故障的阀值很近,如果瞬时回馈的能量很大,虽然制动单元也在工作,也有可能直流母线电压继续升高,造成过压故障。
可喜的是,西门子新的制动单元(-2DA1系列)已经把高阀值的数值降了一些,估计是考虑到原高阀值与过压故障的阀值太接近的缘故。