我现在在项目中用了如标题所讲的系统,其中EM277+CP22X为22台,CPU313C-2DP为1台,PC机(插CP5611卡+WINCC6.0)1台,走的是PROFIBUS-DP;现在在通讯过程中WINCC有频繁掉线的现象,平均没两分钟一次.其中在网络中间(物理上连接在中间,软件地址分别为8\9\10)有3台EM277频繁通讯中断,平均每30秒一次,并能自己恢复;WINCC通道诊断时报的故障代码为410E和4231(BUS faulty),目前干扰可以排除,我已经停止了所有电气设备,网络连接\终端电阻\站地址等我已经检查若干遍,总线长度约为600M,最大站地址为25,为此我已经折腾了1周了,问题仍然未解决,请各位老师指点,如果有什么建议可以给我发邮件:songbangping@163.com;非常感谢!SIEMENS的技术支持热线都被我打暴了,我把我的问题向他们讲了,他们提出了一些可能引起这样的原因,我也一一排除了,现在都没办法了,我也不知道从那里下手检查故障原因了.急等交工,拜托了.
我能想到的地方我都查了若干遍了,请各位老师给点建议,哪怕是不确定的也行