回复:关于WINCC(CP5611)+S7-300+EM277(CPU22X)通讯问题

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-11 22:24:04

0楼

“我能想到的地方我都查了若干遍了”,“SIEMENS的技术支持热线都被我打暴了”。真替你着急。看来只能提些无用的建议,不过都是亲自经历过的。
1.降低速率(这一定你一定想到了)。
2.检查通讯电缆(一定要专用的)的屏蔽层是否带电。本人曾遇到过由于控制柜机壳带电,导致屏蔽层带电。
3.你的故障肯定是总线故障。可先挂一个站先试,正常后再增挂一个。不要怕麻烦,用此排除法,可找到故障点。
仅供参考,以示慰问。
一日三省吾身