回复:MM440通讯干扰问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-08-11 22:41:11

0楼

是干扰无疑。检查并修复以下两点即可:
1、用万用表检查所有电机外壳和对应变频器接地端子之间是否连通,并接触良好(阻值要很小)。实际上要求该电机外壳的感应电流沿电缆流回变频器的接地点,而不是通过其他路径泄露到大地。
2、用以上方法检查PROFIBUS电缆的屏蔽层,直接测量从这头到那头的阻值(同样要很小),然后检查屏蔽层的总接地点。
这种现象是接地点氧化所致。也可以逐点检查、处理。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?