回复:OP17系统操作的密码丢了,无法从组态画面进入到传送状态,还有其它办法进入传送状态么?

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-12 20:49:06

0楼

自问自答吧
据相关资料,在面板上电之前按住组合键,上电,直到面板显示“Ready for Transfer”,
即为“串口传输模式”。组合键如下:
组合键:上(方向键)、ESC。该组合键切换传输模式,该操作不清空内存.

上面提到的组合键:下、右、ESC。该组合键切换传输模式,并清空内存。在无原始组态程序或备份的情况下,禁止使用.

注:因设备在运行,暂未进行实际测试