发布于 2006-08-12 23:53:04
0楼
找到回零开关在哪,然后把机床开出远一点,按回零方式回零,手动按回零开关,如果有减速,就会执行回零减速再偏移,如果有减速就说明你的故障是偏移造成的限位报警,如果没有减速看一下这个回零开关的地址是不是有变化,如果按一下没有变化看一下线是不是断了,如果有变化就是PLC的事啦,如果有减速可以说你检查一下参数中的偏移(840D 810D是34080 或者34090中设定的)或者调整一下参考点的撞块,如果该轴有回转中心或者换刀点还要校正一下回转中心和换刀点。
志同道合