回复:PCS7中的PO是什么概念

古新

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-14 11:10:10

0楼

以下来源于PCS7 CATALOG:
过程对象(PO) :过程对象(PO) 是具有大约30 个OS 变量的可操作和可观察块的同义词。它允许将工程师站的数量框架数据与操作员站的数据进行比较。
OS 变量:OS 变量是通过操作员站进行操作和监视所需的一个确定存储位置;可以向该位置写入值并从其读取值。
TAG 过程标签:过程标签(也称为测量点)用于识别针对某个过程变量(如温度、液位)执行自动化或过程控制任务所需的全部功能单元和处理功能(如TIRCAS+:温度显示、注册、控制、报警和上开关点)。它至少有一个过程连接
点,也是自动化功能通过信息接受、处理或输出操作而发生作用的工厂/过程中的位置。
在SIMATIC PCS 7 中,过程标签由用于特殊过程控制任务(如液位控制)基本自动化的CFC 以及用于通过操作员站进行操作和监视的匹配面板和块符号表示。属于某个过程标签的OS 变量的数量取决于标签类型,即取决于相应的过程控制任务。根据定义,一个过程标签包含平均50 个OS 变量,其中,电机、阀等需要的变量较少,而控件、计量功能等需要较多变量。