0楼

欠压脱扣器一般都是靠机械连锁来实现跳闸的,也就是说电压正常,欠压线圈吸合,机械连锁正常不影响分合闸,一旦失压或欠压,欠压脱扣器动作,连锁跳闸半轴动作,断路器脱扣。所以如果欠压脱扣器是接在主回路上,一旦失电,加时间继电器也没有用,除非是单独加一个控制电源,但欠压一般没有这么接的。

再有,带延时的欠压脱扣器是靠电容延时的,一般最大也就三四秒