固定循环的安装pcu50

3114

3

2006-08-17 00:32:34

发一点调试笔记供参考!
1. 固定循环的安装:
由于固定循环以备份文件的形式存放在PCU50硬盘上,安装时先进入服务菜单(注意在进入服务菜单时需要有相应的口令等级,建议输入机床厂家的口令等级),选择连续启动,读入启动数据,在启动数据备份子目录里,有一个cycle_archieves子目录,在子目录里根据机床的类型选择cycmill.arc(镗铣床版)或者cycturn.arc(车床版),然后按启动即可,相应的固定循环会安装到标准循环子目录里。
2. 定义文件的安装:
由于在这些固定循环里使用了变量和宏定义,所以还需要激活这些宏定义和变量。首先按项1的方法把定义文件DEFINES.ARC恢复到定义文件子目录里。然后在服务菜单里选择数据管理,选择定义文件子目录(如果没有这个目录的话,在数据选择里,选择显示定义文件栏)下的GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF装载到NC里,再选择GUD7.DEF和SMAC.DEF激活即可。如果是早期的版本,没有GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF两个文件,直接激活GUD7和SMAC。在定义文件生效后,你可以在参数菜单里,选择用户数据,通道用户数据,按“+”或者“-”显示GUD7,这时可以在屏幕上面看到固定循环用的变量(如下图)。
3. 把所需要的循环装载到NC里面,由于这些循环要占用内存,装载时可以有选择的装载,但STEIGUNG.SPF和MELDUNG.SPF是内部子程序,这两个必需要装载!

注意:每次的固定循环和定义文件的装载变化都要在模拟里面进行数据匹配(在数据匹配里选择循环匹配),否则模拟的时候会报警!
固定循环的安装pcu50 已锁定