回复:S7-200的自由口通讯,无奇偶校验时,是一位停止位还是2位?疑惑!

万泉河

  • 帖子

    10900
  • 精华

    132
  • 被关注

    1008

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-08-17 09:57:51

0楼

停止位和奇偶校验无关。
其实你提问问题的角度有点问题。

但我可以直接告诉你答案:S7-200自由口通讯不支持2个停止位!
所以你必须把仪表的通讯参数改成1个停止位,如果可以修改的话。

否则,你就不能实现通讯。