S7200用定时器法,只能做到1ms的分辨率,更小的分辨率可用计数法做。
选一个晶体管输出(如果有现成的时钟源,可以不用晶体管输出)型的S7200,输出一个固定频率的时钟脉冲,比如20KHz,用待测的脉冲作闸门,经过一个与门电路,与门输出接入PLC的高速计数器输入。在待测脉冲的下降沿(假定为测高电平时间)让PLC中断,读取高速计数器值(然后清高速计数器为下次测量作准备),即为待测脉冲高电平期间的时钟脉冲数,折算成时间即可。