发布于 2006-08-17 23:04:01
0楼
你按我说的试一下:因为0M系统只要有一个驱动器有故障就会发出403 SERVO ALARM:(VRDY OFF)这个报警. 所以可以不让主轴旋转然后对其它轴编个简单的循环程序让各轴循环运动.看看是否还有报警?如果还有报警就说明毛病不在主轴上,按同样方法对其它轴进行测试最后找出有毛病的驱动器.如果确定是主轴引起的故障最好把外置的位置编码器通过参数先取消掉再对其进行测试.最后判断出是外围线缆或编码器引起的故障还是主轴驱动器不良导致故障的发生.