海啸是做什么的?
冶金行业的高炉风机控制?
1.S7-REDCONNET 是干什么用的?
它就是在下位控制器发生冗余切换时,
用来切换上位(CP1613)到下位的访问地址的。
简单的讲就是不管下位的400H CPU哪个是主,哪个是备。
S7-REDCONNET 总能找到主机的CP443-1,
从而使得通讯不中断。
2.如果是把生产现场的数据传向办公网络的话,
一般加个网关(就是你讲的前置机)是不错的注意,只不过你要多花些银子。
好在417-4H你都用的起,应该不在乎这些吧。
注意,该网关电脑除了CP1316,S7-REDCONNET (SIMATICNET V6.3)外,
还应该再加额外的以太网卡。该网卡用来和办公网络连接,使用TCP/IP协议。
而CP1613是用来和417-4H连接的使用ISO协议,
不建议在CP1613上加NDIS 驱动支持TCP/IP协议。
配一下NET,做OPC,大部分的客户端都可以访问现场的数据了。
为了安全,以及更高的要求建议你加个数据库+WEB SERVER。
什么意思呢?
1.一般办公网络的用户不能操作,只能监控。这是出于安全的考虑。
方法有二:
A。在网关机里边的NET中建OPC点时,只建DI,AI等,客户机访问就只能看不
能写了。但是这样做,限制太大,有时候很多中间点,DO,AO也要看的
B。在NET中和其他ES站设置一样,在NET上层加数据库,所有数据都读,
策略设置成只做实时采集和历史存储。不能向下写数据。可以比较完美的
防止办公层网络的用户越权操作现场系统。
2.办公层有监控软件还好说,做OPC Client访问网关机是没有任何问题的。
但是办公用户装监控软件的能有几人?让他们自己用EXCEL做OPC Client
访问网关机上的NET?一是EXCEL的监控功能太弱,二是相对于办公用户的水平
用EXCEL,设置会让他们骂死的。
3.最好的方法是在数据库的上边再加个WEB SERVER。
这样,所有的用户只要装了Windows操作系统都可以访问现场数据了。
因为看你的说法,要访问现场数据的客户机还比较多。
权限问题也可以在WEB SERVER上设置。
比如能源部门只关心电力消耗问题,
通过设置权限让他只能看电压,电流,耗电量等数据。
领导什么都不懂,但是还什么都要看,那就让他能看所有的数据。
4.额外加网关的另外一层意义。
当该网关遭受攻击或病毒入侵时,自己死掉,不影响原来的ES和OS。
因为他和外网(办公网)连接,中招的几率总是比ES高的多。
Qiaopeng1231--乔鹏