通过OPC Server连接S7-200和WinCC
此条目提供以下语言版本:
条目号: 10727913
日期: 03/13/2002
> 问题: 通过OPC Server连接S7-200和WinCC。
解答: 硬件要求: 插有CP5611或CP5613的PC或PG
带有EM277模块的S7-200 CPU
Profibus缆线和连接器
软件要求: WinCC
Softnet
连接图如下:
组态步骤:
1、用COML S7建立数据库,如图:
调用COML S7:"Start>Simatic>SIMATIC NET>COML S7"
在Remote TSAP中,01=PG,02=TD/OP, 03=其他设备。
生成一个ldb文件”File>Generate binary DB”。
2、设置PG/PC接口,如图:
3、组态OPC Server,如图:
“Start>Simatic>SIMATIC NET>OPC Server>OPC setting”
4、测试与OPC Server的连接,如图:
打开OPC Scout “Start>Simatic>SIMATIC NET>OPC Server>OPC Scout”
双击OPCSimaticNET,打开“add group”对话框,生成一个新的group。双击新的group并赋与新的”ITEMS“到这一组中。
5、将WinCC OPC客户端连接到Server上,如图:
请问高手们我在设置PG/PC接口时无法出现CP5611的DATABASE的页面,第一步我在REMOTE ADRESS输入3,其他没有动过,不知是没有安装相应的软件,还是其他原因,万分感谢。。上面有问题号大家可以上去看一下。。