回复:CPU 226可以同时带1个em223和6个em232吗?

闲亭静士---闲亭阁

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2004-12-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-18 13:47:49

0楼

TO:boxin
算了一下电源,实际中226可以同时带1个em223和6个em232
TO:雨中苍鹰
你说错了,还要考虑其CPU的供电能力。如果是带西门子自己的模块,226最大能扩展248路数字量(并不能达到标称的256),35路模拟量。模拟量输入最多28路,模拟量输出最多14路。