quote:以下是引用展翅飞翔在2006-08-19 08:55:29的发言:

3.在ES站的Step7中添加一台PC Station。
组态一下硬件。
在前置机上配置一下S7-RedConnect。
将新添加的PC Station组态下载到前置机。
前置机就是一台标准的OPC SERVER了。
具体步骤可以查询网上课堂中Net部分的文档。
再结合着看一下PCS7中关于S7-REDCONNET 的手册机壳。
这样,远端的数据库可以通过 OPC接口访问该前置机了。


应该是在ES站的Step7中添加前置机。
组态一下硬件。
在前置机上配置一下S7-RedConnect。
将新添加的前置机组态下载到ES站的Step7中。
而且现在我们公司的数据库使用的是美国wonderware的软件,在每个前置机都装有它提供的针对SIEMENS PLC的采数软件(I/O server),然后前置机通过存储与转发的方式给数据库服务器送数。