回复:用接近开关控制上下液位,怎么保证在吊的铁块经过以后,输入点能保持.再经过断开.

sunlet

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-19 13:20:54

0楼

如你所说,输入点信号由接近开关发出,接近开关特性是铁块接近有信号,离开无信号。要实现一开一合开关信号,必须编程,楼上所说的一键启停就比较适合。实现方法有很多种,以下为其中一种
NETWORK 1
LD I0.0
EU
= M0.0
NETWORK 2
LD M0.0
AN M0.1
LDN M0.0
A M0.1
OLD
= M0.1
I 0.0 为接近开关信号,M0.1就为你所要的一开一合信号了.